Народ, подскажите пожалуйста как организовать обмен
между тепловычислителем СПТ-961 и Simatic S-300.
Обмен между тепловычислителем СПТ и Simatic
-
- Posts: 1
- Joined: Mon Jun 25, 2007 5:20 am
- Location: Russia
-
- Posts: 38
- Joined: Sun May 06, 2007 10:46 pm
- Location: RUSSIA
Думаю лучше обратится к разработчику
http://www.logika.spb.ru/index.html
http://www.logika.spb.ru/index.html
-
- Posts: 501
- Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
- Location: Russia
СПТ - 961 это тепловычислитель - т.е. прибор коммерческого учета тепловой энергии...
Странно как-то, зачем коммерческие данные тянуть на Симатик?
Да и коммерческие данные, обработанные не фирменной программой, становятся уже не коммерческими.
Если оперативные данные нужны (так сказать, чтоб дублирующие датчики для Симатика не ставить) так для этого ОРС-сервер у НПФ "Логика" взять можно, либо (совсем плохой случай) с СП "Сеть" по DDE. но это все через рабочую станцию. Напрямки стыковать 485 интерфейс СПТ с Симатиком скорей всего не получится - протокол СПТ реализовать, не лучший выход, ОРС есть.
Проще может разветвители (1 токовый вход, два выхода) после датчиков поставить и на S7-300. На расходомерах обычно числоимпульсный выход и токовый выход, на выбор.
Если есть потребность программной реализации технического учета тепла средствами Симатика (без применения коммерческих приборов) пишите, по мере возможностей и свободного времени, помогу.
Странно как-то, зачем коммерческие данные тянуть на Симатик?
Да и коммерческие данные, обработанные не фирменной программой, становятся уже не коммерческими.
Если оперативные данные нужны (так сказать, чтоб дублирующие датчики для Симатика не ставить) так для этого ОРС-сервер у НПФ "Логика" взять можно, либо (совсем плохой случай) с СП "Сеть" по DDE. но это все через рабочую станцию. Напрямки стыковать 485 интерфейс СПТ с Симатиком скорей всего не получится - протокол СПТ реализовать, не лучший выход, ОРС есть.
Проще может разветвители (1 токовый вход, два выхода) после датчиков поставить и на S7-300. На расходомерах обычно числоимпульсный выход и токовый выход, на выбор.
Если есть потребность программной реализации технического учета тепла средствами Симатика (без применения коммерческих приборов) пишите, по мере возможностей и свободного времени, помогу.
-