[?] Как из старой перетащить в новую комменты и символы

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
max_moys
Posts: 1
Joined: Sat Jul 14, 2007 2:47 pm
Location: Ukraine

[?] Как из старой перетащить в новую комменты и символы

Post by max_moys »

Проблема:
Есть CPU 315-2 DP в нем залита новая версия программы и есть исходник с старой версией. Как из старой перетащить в новую комменты и символы в блоках? Исходник новой отсутствует. Спасибо.
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Таблицу символов просто копируешь из старой програмы и вставляешь в новую - если уверен в её идентичности.

Открываешь блоки в двух окнах и CTRL-C CTRL-V
Если на ты с другими языками программирования (Дельфи/Си), то пишешь программу сравения исходников и обрабатываешь ей Source тексты и копируешь ей комментарии.