Подскажите я начинаю только разбираться со Степ 7
Нужно чтобы каждые 60 секунд число увеличивалось на 1.
В программе заданная температура на ПИД регуляторе должна плавно изменятся на градус каждую минуту
Не могу разобраться как сделать таймер, который непрерывно вёл отчет 60 секунд
И давал команду на увеличение на 1 градус
И второй вопрос по cимуляции в Cтеп 7
Как симулировать аналоговый вход и выход в PLCSIM
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН !!!
[?]: температура на ПИД регуляторе должна ...
-
- Posts: 4
- Joined: Fri Dec 14, 2007 9:08 pm
- Location: Ukraine
-
- Posts: 79
- Joined: Thu Mar 15, 2007 12:59 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: температура на ПИД регуляторе должна ...
Добрых суток
Можно например так:
где TP = SFB3
//----------------------
AN "TP_DB".Q
= "TP_DB".IN
CALL "TP" , "TP_DB" // SFB таймер
IN:=
PT:=T#60S
Q :=
ET:=
a "TP_DB".Q
jcn skip
увеличиваем на 1 градус
skip: nop 0
//----------------------
для задания адреса аналогового входа в симуляторе - IW 0 или PIW 0
просмотр аналогового выхода QW 0 или PQW 0
Всего наилучшего
Можно например так:
где TP = SFB3
//----------------------
AN "TP_DB".Q
= "TP_DB".IN
CALL "TP" , "TP_DB" // SFB таймер
IN:=
PT:=T#60S
Q :=
ET:=
a "TP_DB".Q
jcn skip
увеличиваем на 1 градус
skip: nop 0
//----------------------
для задания адреса аналогового входа в симуляторе - IW 0 или PIW 0
просмотр аналогового выхода QW 0 или PQW 0