[?]: Проблема с панелью ОР7

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
DownloadMAST
Posts: 14
Joined: Mon Mar 26, 2007 8:03 am
Location: Russia

[?]: Проблема с панелью ОР7

Post by DownloadMAST »

Всем доброго дня!
Проблема в следующем.
После загрузки проекта в ОР7 она начинает самопроизвольно перезапускаться.
На другой панели с этим же проектом все нормально работает.
Подскажите в чем может быть проблема!
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Post by Dfcz »

Было и не раз и не два, и почти всегда причина была в неисправности панели.
Было редко, когда проблема с разъемом или кабелем MPI.
DownloadMAST
Posts: 14
Joined: Mon Mar 26, 2007 8:03 am
Location: Russia

Post by DownloadMAST »

А можно ли в ней поменять прошивку?
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Post by Dfcz »

Наверное, как-то можно, но я не встречал инструкций, да и зачем менять прошивку?
Обычно, причина перезапуска - сгоревшая микросхемка. Я не помню какая, потому что я ее не меняю, а сдаю панель на склад и беру новую взамен.
Наверное, еще можно прошивку поменять и другим способом: выпаять флэшку и программатором (для микросхем памяти) перепрошить, а затем припаять кроватку и уже туда вставить флэшку?