Привет всем,
Имеется проблемка.
Нужно модернизировать работающую систему на контролере S5 115U CPU943B с модулем CP5431.
К этой системе надо добавить S7 CPU 315-2DP и соединить их через PROFIBUS.
Проблема в том что я никогда не пробовал работать с S5 и не имею представления как запустить PROFIBUS на нем.
Может кто нибудь наведет меня на правильный путь.
А то сам роюсь в интернете точно не зная чего искать.
Конкретно мне надо знать принцип связи S5 <--> S7, как настраивается связь с PROFIBUS на CP5431.
Как работать с ним из програмы S5.
А также необходимые настройки в STEP7
[?]: Соединить старый S5-115U с новым S7-315 Profibus
-
- Posts: 1
- Joined: Fri Feb 08, 2008 2:45 pm
-
- Posts: 508
- Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
- Location: Europe
Re: [?]: Соединить старый S5-115U с новым S7-315 Profibus
Hi
Let's start in english language, for me is easier, sorry
.
For this communication we need IM308C. This module can take the data from S5. About settings use this : http://support.automation.siemens.com/W ... en/6709721 and http://support.automation.siemens.com/W ... en/6556876
P.S. You need Siematic COMPROFIBUS software. Link http://plcforum.uz.ua//Si ... immage.zip
regards
umencho
Let's start in english language, for me is easier, sorry


For this communication we need IM308C. This module can take the data from S5. About settings use this : http://support.automation.siemens.com/W ... en/6709721 and http://support.automation.siemens.com/W ... en/6556876
P.S. You need Siematic COMPROFIBUS software. Link http://plcforum.uz.ua//Si ... immage.zip


regards
umencho
-
- Posts: 1
- Joined: Tue Oct 23, 2007 1:43 am
- Location: Russia
Я поздно увидел этот вопрос... Ну если кому-нибудь еще это потребуется, то могу сказать, что можно соединить их по-другому, а именно по протоколу Profibus FMS и в этом случае потребуется модуль не IM308 (в этом случае организуется Profibus DP) для S5-115, а для s7 потребуется коммуникационный процессор 6ES7 343-5. Как организовать связь по Profibus FMS, могу сообщить если потребуется - создал я для себя файлик с хелпом когда их соединял... Пишите на irokez@sovietservers.com ...
-
- Posts: 20
- Joined: Mon Nov 17, 2008 7:06 pm
- Location: Ukraine
Re: [?]: Соединить старый S5-115U с новым S7-315 Profibus
Подыму тему...
Такая задача сейчас предстоит: S5 115U+CP5431,S5 95U, S7 314+CP342-5 - эта связка работает сейчас (протокол вроде FDL), скоро предстоит менять S5 на S7 вот и интересуюсь, чем ковыряться в S5 как параметризуются блоки передачи/приема, DB1... Достаточно ли ПО от ProcessInformatik (PG2000)? Или нужно подымать древний STEP5?
В описаниее блоков FB244/FB245 (для S5 115U) не понятно что значат параметры SSNR,A-NR и как они соотносятся с адресом партнера.
Такая задача сейчас предстоит: S5 115U+CP5431,S5 95U, S7 314+CP342-5 - эта связка работает сейчас (протокол вроде FDL), скоро предстоит менять S5 на S7 вот и интересуюсь, чем ковыряться в S5 как параметризуются блоки передачи/приема, DB1... Достаточно ли ПО от ProcessInformatik (PG2000)? Или нужно подымать древний STEP5?