Post by Schtiel »

Anybody has any experience with Weintek Touch Panels?
I need help in connecting MT508T to VIPA 214 PLC
Russian wrote:Кто-нибудь сталкивался с панелями EasyView от Weintek?
Как их проще всего связать с Випой?
Панель MT508T, VIPA 214
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

EasyView have problem to connect to VIPA over MPI. VIPA not work with MPI-address 0.before1 year i talk with VIPA .VIPA need make update for CPU
russian wrote:как-то пытался соединить по МПИ ихним шнурком-проблема оказалась в том,что ВИПА не работает с МПИ-адресом "0"
это было год назад,немецкий Випа обещал выпустить новую прошивку с исправлением.чем дело закончилось - не знаю они продали мне свою панельку по цене EasyView :D
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

Schtiel in rus wrote:Привет! Подскажи, какой шнурок ты использовал для соединения випы и панели? И какая конфигурация выбиралась в панели (я так понял, Simatic S7-300 HMI Adapter либо S7-300 PC Adapter)?
cable from EasyView rs232-MPI(EasyView can`t have MPI-slot & option to change MPI-address)into the adapter writed mpi-address without option to change
option for connection is S7-300 PC Adapter
rus wrote:шнурок куплен вместе с EasyView у них же,в нём жёстко прописан адрес 0 ,т.к. у них нет слота МПИ.опция выбиралась S7-300 PC Adapter с трансфером тегов из S7-проекта
Schtiel
Site Admin
Posts: 1122
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Post by Schtiel »

Need Pinout for EasyView MPI cable.
Russian wrote:А самому такой шнурок реально сделать? Распиновка была бы очень кстати...
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

нет это хоть и упрощённый,но всё же RS232-MPI
Schtiel
Site Admin
Posts: 1122
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Post by Schtiel »

В итоге подключили панель к MPI-порту випы обычным кабелем без преобразователя. Все работает.