[?-]: соединить S7-300 и комп через обычный USB/RS485

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Alexey_
Posts: 12
Joined: Fri Sep 01, 2006 11:36 am
Location: Russia

[?-]: соединить S7-300 и комп через обычный USB/RS485

Post by Alexey_ »

очень нужно соединить 300-ку к ноутбуку посредством следующих подключений.
ноутбук - USB кабель - преобразователь ARC-485 - RS485 - слот Profibus.
пользуюсь им потому что он предоставляет работу по com порту
http://arc.com.ru/catalog/element.php?ID=8439

Image

интересует: будет ли такой метод работать в принципе и нужна распайка кабеля RS 485.
форум смотрел, понял что шансов мало :( но может я ошибаюсь ?
in English wrote:Is possible to connect PC and S7-300 with standard USB/RS485 Converter ?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Если бы всё было так легко, то не пришлось приобретать USB/RS-232/PCI/PCMCIA<>Profibus/MPI фирменных интерфесных модулей с встроенным Сименовским связным микропроцессором.
Дело не в преобразовании сигналов электрического интерфейса RS-485, а в потоке данных (протоколе) преобразуемом в фирменных модулях Профибуса.
То есть программа Сименса общается через компьютерный интерфейс со своей мелкосхемой, которая уже обрабатывает данные и пересылает их дальше уже в электрическом формате RS-485 в последовательности принятой в программном протоколе Профибус.
Alexey_
Posts: 12
Joined: Fri Sep 01, 2006 11:36 am
Location: Russia

Post by Alexey_ »

да, читал про это. жаль, конечно что не судьба.
всем спасибо, тема закрыта