Уважаемые коллеги!
подскажите пожалуйста,
какими видами кабеля обычн датчики
и исполнительные устройства
используются при подключении оных к контроллеру? !
[?]:Какой кабель использовать для подключения
-
- Posts: 13
- Joined: Sat Mar 22, 2008 10:45 am
- Location: Russia
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Контроль и управление - не силовое.
Внутри шкафа - многопроволочный гибкий 0,75 мм²
от шкафа до клеммной коробки - однопроволочный ВВГ N*2,5 мм² (очень редко 1,5 мм² так как у нас вибрация и отраслевой СНиП)
от клеммной коробки до датчика - кабелем датчика с литым разъёмом, там вообще сопля 0,2.
Так как импортные датчики маломощные и с широким диапазоном рабочего напряжения, то падение напряжения обычно не учитываем.
Но если растояние большое, а нагрузка большая и капризная, то для 24 В надо расчитывать потери в кабеле.
Внутри шкафа - многопроволочный гибкий 0,75 мм²
от шкафа до клеммной коробки - однопроволочный ВВГ N*2,5 мм² (очень редко 1,5 мм² так как у нас вибрация и отраслевой СНиП)
от клеммной коробки до датчика - кабелем датчика с литым разъёмом, там вообще сопля 0,2.
Так как импортные датчики маломощные и с широким диапазоном рабочего напряжения, то падение напряжения обычно не учитываем.
Но если растояние большое, а нагрузка большая и капризная, то для 24 В надо расчитывать потери в кабеле.