На объекте собрали сеть ethernet.
В сети три контроллера S7-300 и программатор соеденены через хаб.
В контроллерах установлены модули CP 343-1 версии 6GK7 343-1EX30-0XE0.
Сеть работает, но периодически пропадает связь с одним каким-либо контроллером.
При этом модуль СР не пингуется.
Замена кабелей ни к чему не приводит. Прошивка модулей СР последняя.
Для восстановления связи необходимо было выключить и включить процессорный модуль и СР 343-1.
Такая картина периодически наблюдается на всех трех контроллерах.
Диагностика модуля СР 343-1 при пропадании связи показывает что все ОК.
Может кто-то сталкивался с таким? Подскажите как это лечиться?
[?+]: Проблема с СP 343-1 версии 6GK7 343-1EX30-0XE0
-
- Posts: 5
- Joined: Tue Apr 15, 2008 9:25 am
- Location: Ukraine
-
- Posts: 79
- Joined: Thu Mar 15, 2007 12:59 pm
- Location: Ukraine
Re: Проблема с СP 343-1 версии 6GK7 343-1EX30-0XE0
Попробуйте в параметрах модуля (Port Parameters) убрать Automatic Setings и установить свой тип сети (скорее всего - 100 Mb full duplex)
также можно попробовать поменять свитч и отключить от сети всех лишних пользователей
удачи...
также можно попробовать поменять свитч и отключить от сети всех лишних пользователей
удачи...