Добрый день!
Ситуация следующая:
3 года программа в CPU315-2DP работала без сбоев.
Австрийский проект- дозирование сырья из 4 бункеров.
Проект сделан так что алгоритм для всех бункеров индентичный.
Последнее время стала наблюдаться тенденция неправильного дозирования сырья из 4 бункера.
Заслонка не закрывается при превышении установленного веса.
Спасает только перезагрузка PLC - после этого все приходит в норму до следующего сбоя.
В чем проблема?
Может кто сталкивался?
Заранее спасибо за советы.
[?]: Сбой программы после 3-х лет работы
-
- Posts: 56
- Joined: Tue Feb 28, 2006 3:02 pm
- Location: Russia
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Для начала при возникновении сбоя не лишне посмотреть в Online
буфер диагностики контроллера
ну и саму программу в Online.
А так угадать сложно - может датчик или переферийная станция или даже контроллер сбоит.
Проверьте клеммники и провода у этого бункера.
Поменяйте датчик.
Память на ММС ?
Не лишне перечислить перечень устройств и их серийные номера.
буфер диагностики контроллера
ну и саму программу в Online.
А так угадать сложно - может датчик или переферийная станция или даже контроллер сбоит.
Проверьте клеммники и провода у этого бункера.
Поменяйте датчик.
Память на ММС ?
Не лишне перечислить перечень устройств и их серийные номера.
-
- Posts: 56
- Joined: Tue Feb 28, 2006 3:02 pm
- Location: Russia
Добрый день!
Спасибо за рекомендации. Решили все таки поменять PLC :
CPU315-2DP 315-2AG10-0AB0, MMC хотим оставить от старого PLC.
Вопрос:
- будут ли загружены в новый PLC с MMC аппаратная конфигурация и программа?
- данный CPU находится в сети MPI для обмена данными с помощью Global Data....нужно ли данную таблицу обмена загружать снова в новый CPU?
Спасибо.
Спасибо за рекомендации. Решили все таки поменять PLC :
CPU315-2DP 315-2AG10-0AB0, MMC хотим оставить от старого PLC.
Вопрос:
- будут ли загружены в новый PLC с MMC аппаратная конфигурация и программа?
- данный CPU находится в сети MPI для обмена данными с помощью Global Data....нужно ли данную таблицу обмена загружать снова в новый CPU?
Спасибо.
-
- Posts: 878
- Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
- Location: Russia
Что бы сохранить параметры (текущие данные, которые могут отличаться от начальных данных в DB), необходимо сделать архив из PLC, а затем (после успешной конфигурации и загрузки программы)снова его загрузить.
Например, у нас на маленькой заливочной машинке с маленькой программкой необходимо при замене PLC вводить через панель управления около 50 параметров, а так выгрузил-загрузил и хорошо.
Например, у нас на маленькой заливочной машинке с маленькой программкой необходимо при замене PLC вводить через панель управления около 50 параметров, а так выгрузил-загрузил и хорошо.