in Russian wrote:Электрический вал
Кто может подсказать, какие частотники без использования контролера могут организовать "электронный вал" или "замок", когда один частотник отрабатывает задание по скорости (положению), а другой повторяет положение ведущего с максимальной точностью. То есть не обязательно только частотник, если необходим дополнительный модуль, плата итп, но дешевле контроллера + более высокое быстродействие (узкая задача), то этот набор подойдет.
Причем получившаяся система должна иметь возможность "на ходу" изменять угол отставания/опережения между положениями исполнительным механизмов.
Слышал что-то про подобную систему у приводов АББ. Там необходим комплект плат с оптоволоконной связью. Хотелось бы услышать по-подробнее, да и о других системах тоже.
[? RUS]: How made electric shaft without PLC ?
-
- Posts: 2
- Joined: Wed Nov 28, 2007 5:07 pm
- Location: Russia
[? RUS]: How made electric shaft without PLC ?
How made electric shaft with 2 inverter without PLC ?
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Подобные решения есть у
http://sew-eurodrive.ru/docs.php - тут в доках можно поискать и найти примеры)
http://www.schneider-electric.ru/contac ... ?ob_no=568 - тут доки труднее найти, но у них есть спец в Питере способный проконсультировать по этому вопросу
http://sew-eurodrive.ru/docs.php - тут в доках можно поискать и найти примеры)
http://www.schneider-electric.ru/contac ... ?ob_no=568 - тут доки труднее найти, но у них есть спец в Питере способный проконсультировать по этому вопросу
-
- Posts: 2
- Joined: Wed Nov 28, 2007 5:07 pm
- Location: Russia
в Центр Поддержки Клиентов ru.csc@ru.schneider-electric.com я отправлял подобный запрос, и получил короткий ответ:
А насчет sew-eurodrive попробую посмотреть, спасибо за информацию. Если что накопаю - отпишусь в тему.
возможно конечно меня не совсем поняли...Игорь, добры день.
На частотниках такая задача нереализуема!
С уважением,
Романов Антон Александрович
Руководитель Технической группы
Центра Поддержки Клиентов
А насчет sew-eurodrive попробую посмотреть, спасибо за информацию. Если что накопаю - отпишусь в тему.
-
- Site Admin
- Posts: 3992
- Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
- Location: Russia
Электрический вал обычно применяется для синхронизации двух раздельных приводов.
Состоит из пар обычного асинхронника и синхронизируещего движков.
Синхронизирующие движки дополнительно связаны между собой кабелем между генераторными обмотками и выступают в качестве генераторов для добавки противоположной запаздывающей стороне.
За счёт этого привода работают более менее синхронно и без датчиков.
Возможно ты не совсем полно описал свою механическую задачу и нам и им.
Меня в твоём ТЗ смущают
В Шнайдере для более сложных случаев можно вставить штатную плату Codesys контроллера в частотник.
Другое подразделение выбрало вариант предложенный Севой без использования программирования.
Состоит из пар обычного асинхронника и синхронизируещего движков.
Синхронизирующие движки дополнительно связаны между собой кабелем между генераторными обмотками и выступают в качестве генераторов для добавки противоположной запаздывающей стороне.
За счёт этого привода работают более менее синхронно и без датчиков.
Возможно ты не совсем полно описал свою механическую задачу и нам и им.
Меня в твоём ТЗ смущают
Мне в обеих конторах предлагали варианты синхронизируемых приводов для некоторых задач.Причем получившаяся система должна иметь возможность "на ходу" изменять угол отставания/опережения
...но дешевле ....
В Шнайдере для более сложных случаев можно вставить штатную плату Codesys контроллера в частотник.
Другое подразделение выбрало вариант предложенный Севой без использования программирования.
-
- Posts: 2
- Joined: Tue Jun 03, 2008 11:19 am
- Location: Romania
You can use ABB ACS800 drives. The Master-Follower (electric shaft) feature comes with standard software. You only need accessories for connecting the drives with fiber-optics.
Master-Follower fact file:
http://library.abb.com/global/scot/scot ... LowRes.pdf
ACS800 Standard software manual
http://library.abb.com/global/scot/scot ... _Rev_I.pdf
Master-Follower fact file:
http://library.abb.com/global/scot/scot ... LowRes.pdf
ACS800 Standard software manual
http://library.abb.com/global/scot/scot ... _Rev_I.pdf
-
- Posts: 6
- Joined: Fri Jan 18, 2008 7:58 am
- Location: Baltia
No problem to make it with ControlTechniques Unidrive SP. www.controltechniques.com , two unidrives SP and one SM Encoder plus and one SM Universal encoder plus. You have to send just encoder signal from one to another Unidrive.
-
- Posts: 508
- Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
- Location: Europe
-
- Posts: 79
- Joined: Thu Mar 15, 2007 12:59 pm
- Location: Ukraine
Re:
Подскажите, какой документацией надо воспользоваться чтобы реализовать подобное?St wrote:Siemens Sinamics S120:
C320+2xMotorModules+2xSMC30+ALM например. Реализуется парочкой кликов мышкой в программе.
Баловались на стенде с таким долго, а потом и на кранах запускали совершенно отлично работает.