[?+]: Micrologix 1500 LRP & Flexlogix 5434 L34 via DH485

Post by aLexx »

Good afternoon.
We have 3 controllers: 2 Micrologix 1500 LRP (channels 1 are adjusted on DH485, addresses 10 and 20) and 1 Flexlogix 5434 L34 (the system channel is adjusted on DH485, address 1), in Flex costs(stands) a card 1788-ENBT/A for programming the controller.
I try to unit them in DH485. Micro communicate good. It is not possible to adjust data reading from Micro by Flex.
In Flex on tab Configuration item " Message Type: " established and on " PLC5 Typed Read " and on " SLC Typed Read ", accordingly filled in other fields of this tab.
I can not understand adjustments of the tab "Communication" (in all its items under the documentation I do not catch up: (), Path: has established on 1,20 (the local address, the removed address?) - mistake Extended Error Text:16*0001_0311 took off. Запараметрировал Map PLC/SLC Messages: File Number-10 (file N10 Micro?), Tag Name-read (DINT) (local tag where it is readable?) - Mistake Extended Error Text:16*0001_0312 has taken off. Has removed a map-sheet - the mistake has remained.. 312.
For DH485 I use 1761-NET-AIC (3 pieces), all crosspieces stand. If to remove a cable of communication on Flex, the mistake remains same. I so understand, that I can not adjust the tab "Communication".
What to do? I shall be glad to all offers.

Добрый день.
Имеем 3 контроллера: 2 Micrologix 1500 LRP (каналы 1 настроены на DH485, адреса 10 и 20)и 1 Flexlogix 5434 L34 (системный канал настроен на DH485, адрес 1), во флексе стоит карточка 1788-ENBT/A для программирования контроллера.
Пытаюсь объединить их в DH485. Микрухи обмениваются информацией на ура.
Не удается настроить чтение данных из микрух флексом.
Во флексе на вкладке Configuration пункт "Message Type:" устанавливал и на "PLC5 Typed Read" и на "SLC Typed Read", соответственно заполнял остальные поля этой вкладки.
Не могу разобраться в настройках вкладки "Communication" (во всех ее пунктах по документации не догоняю :( ) , Path: установил на 1,20 (локальный адрес,удаленный адрес ?)- вылетала ошибка Extended Error Text:16#0001_0311.
Запараметрировал Map PLC/SLC Messages : File Number-10 (файл N10 микрухи ?), Tag Name- read (DINT)(локальный тег, куда читаем ?)- вылетела ошибка Extended Error Text:16#0001_0312 . Удалил map-лист - ошибка осталась ..312.
Для DH485 использую 1761-NET-AIC (3 штуки), все перемычки стоят. Если убрать кабель связи на Флексе, ошибка остается такой же.
Я так понимаю, что не могу настроить вкладку "Communication".
Что же делать ?
Буду рад всем предложениям.
aLexx
Posts: 5
Joined: Wed Sep 06, 2006 8:13 am
Location: Russia

Post by aLexx »

Also it is necessary to respond itself.:) " Message Type: " we put on " SLC Typed Read ". In the tab "Communication" item " Path: " we put " 2... " (...-The address of removed station MicroLogix), " Communication Method " - CIP. That's all - communication has gone :)
In Russian:
Вот и придется самому отвечать. :) "Message Type:" ставим на "SLC Typed Read" . Во вкладке "Communication" пункт "Path:" ставим "2, ..."(...- адрес удаленной станции MicroLogix), "Communication Method" - CIP. Вот и всё- связь пошла :)