Вопрос такой, как на S7-200 реализовать ПИД регулятор температуры?
Температура- аналоговая величина, а вот управление ТЭНами - цифровые выходы!!! Когда выход аналоговый, то всё понятно, но в данном случае чо-то я в тупике. Помогите, если кто сталкивался.
[?]: ПИД-регулятор с цифровым выходом
-
- Posts: 2
- Joined: Tue Jul 15, 2008 8:08 am
- Location: Europe
-
- Site Admin
- Posts: 1122
- Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
- Location: CIS
-
- Posts: 57
- Joined: Mon Oct 30, 2006 8:54 am
- Location: Russia
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... php?t=8615
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... php?t=4724
В таком случае используется период времени. Выбирается "квант" регулирования и делится в пропорции. Функция PID в S7-200 как раз даёт дробное число в диапазоне 0..1
В качестве выходного устройства рекомендую применять бесконтакный пускатель и использовать транзисторный выход PLC, тогда можно выбирать малые временные периоды и написать функцию для поддержания температуры нагревателя в узком диапазоне.
http://www.automation-drives.ru/forum/v ... php?t=4724
В таком случае используется период времени. Выбирается "квант" регулирования и делится в пропорции. Функция PID в S7-200 как раз даёт дробное число в диапазоне 0..1
В качестве выходного устройства рекомендую применять бесконтакный пускатель и использовать транзисторный выход PLC, тогда можно выбирать малые временные периоды и написать функцию для поддержания температуры нагревателя в узком диапазоне.
-
- Posts: 57
- Joined: Mon Oct 30, 2006 8:54 am
- Location: Russia
Не парь мозги. Вынеси настройки на панель, храни где-нить в V-памяти. Изменил, ран-стоп и новые параметры в деле. В динамике менять чуть сложнее. PID такая сволочь, что настройки зависят от параметров всей системы в совокупности. Одно дело когда 2кВт греют тигель с оловом и совсем другое когда 15кВттами прогревается сушильная камера с циклуляцией воздуха, впрыском холодной воды и т.д. Настройка по месту. А в случае плохой термоизоляции системы ещё и влияние зима-лето.ivanolazio wrote:Спасибо большое, разобрался.
А не подскажите как приблизительно расчитывать параметры ПИД для ТЭН, если известна только их мощность.