Здравствуйте!
Как связать S5 95U и OP17?
Какой нужен кабель, какие использовать разъёмы в панельке и контроллере, какой интерфейс связи выбрать в протуле, надо ли что-либо в контроллере изменять?
Спасибо!
[?]: Какой нужен кабель для S5 95U and OP17
-
- Posts: 2
- Joined: Mon Sep 15, 2008 12:00 pm
- Location: Ukraine
-
- Posts: 9
- Joined: Tue Mar 11, 2008 12:11 pm
- Location: Ukraina
Панель ОР 17 вообще какая-то странная.
Стандартный разъём для RS-232 бывает 9-ти контактный ну или реже 25-ти контактный. Всё! Нет, тут блин учудили сделали 15-ти контактный. И аналогично разъём на Profibus какой-то чудной.
Может кто-то подскажет - и каким же кабелем подключаться к этому чуду враждебной техники?
Если, скажем, сделать переходник для обычного нуль-модемного кабеля самому... то опять же - а где какой контакт? Ну не бывает 15-пиновых КОМ-портов! Во всяком случае, я пока что не нашёл описания такового!
Может кто-то делал такие кобеля самостоятельно?
Стандартный разъём для RS-232 бывает 9-ти контактный ну или реже 25-ти контактный. Всё! Нет, тут блин учудили сделали 15-ти контактный. И аналогично разъём на Profibus какой-то чудной.
Может кто-то подскажет - и каким же кабелем подключаться к этому чуду враждебной техники?
Если, скажем, сделать переходник для обычного нуль-модемного кабеля самому... то опять же - а где какой контакт? Ну не бывает 15-пиновых КОМ-портов! Во всяком случае, я пока что не нашёл описания такового!
Может кто-то делал такие кобеля самостоятельно?
-
- Site Admin
- Posts: 1122
- Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
- Location: CIS
Попробуй:
15 PIN ................ 9 PIN
OP17....................PC
10 RTS.................. 8 CTS
3 RxD.................... 3 TxD
4 TxD.................... 2 RxD
5 CTS.................... 7 RTS
15/12 GND............ 5 GND
и http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=6309
и
15 PIN ................ 9 PIN
OP17....................PC
10 RTS.................. 8 CTS
3 RxD.................... 3 TxD
4 TxD.................... 2 RxD
5 CTS.................... 7 RTS
15/12 GND............ 5 GND
и http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=6309
и
-
- Posts: 9
- Joined: Tue Mar 11, 2008 12:11 pm
- Location: Ukraina
Что-то информация по этой ссылке вызывает сомнения. Смотрите, там пишется:Schtiel wrote: http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=6309
Трёхпроводная передача данных через RS-232, получается.SUB-D 9 (socket) ---- SUB-D 15 (connector))
2-5-9 (In parallel on SUB-D 9 (socket))
1 ------------------ ------------------ 12
3 ------------------ ------------------ 3
4 ------------------ ------------------ 4
Какие там будут контакты на 15-пиновом разъёме - мне это пока неизвестно... но! На 9-ти контактном-то - это не есть секретом!
2-ой контакт - RxD, прием данных (Receive Data)
3-ий - TxD, передача данных (Transmit Data)
5-ый - GND, земля
Это ж сама суть передачи информации через стандарт RS-232! И отход от него мне представляется маловероятным. Во всех 9-пиновых распайках 2, 3 и 5 пины задействованы по определению! А остальные контакты уж как-нибудь.
-
- Posts: 9
- Joined: Tue Mar 11, 2008 12:11 pm
- Location: Ukraina
Я щас собираюсь спаять кабель по этой, 5-проводной схеме.Schtiel wrote:Попробуй:
15 PIN ................ 9 PIN
OP17....................PC
10 RTS.................. 8 CTS
3 RxD.................... 3 TxD
4 TxD.................... 2 RxD
5 CTS.................... 7 RTS
15/12 GND............ 5 GND
Опять-таки напрашивается вопрос:
В 9-ти пиновой стандартной распайке - "земля" (GND) - это 5-ый контакт (это понятно, без вопросов). А в 15-ти пиновой, нестандартной, на этой схеме (которая выше) - "земля" подписана как 15/12 контакт.
Отсюда такой тупой вопрос - то куда паять провод от 5-го контакта?! На 15-ый или на 12-ый контакт? Или, может быть, перемычка между ними?
Я, наверное, попробую по очереди.