[?]: Конфигурирование Sinamics G120D

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Gk_Alexander
Posts: 35
Joined: Wed Aug 30, 2006 1:18 pm
Location: Ukraine, Kharkov

[?]: Конфигурирование Sinamics G120D

Post by Gk_Alexander »

Доброго времени суток!

Столкнулся с сием чудом впервые,необходимо отконфигурировать.По софту,я так понял,надо Starter,по железу - адаптер.Кто-нибудь имел дело раньше с этим девайсом? Как к нему подключиться,какой адаптер для этого надо? :?:

\ПыСы: На борту ПЧ (Sinamics G120D PM250D) имеется модуль IO Sinamics G120D CU24OD DP.

Буду очень признателен всем откликнувшимся :!:
Vovan
Posts: 24
Joined: Fri Oct 13, 2006 11:24 am
Location: Russia

Post by Vovan »

Судя по твоим описаниям - Sinamics с DP модулем. Посему нужен свеженький Drive ES (см. топик http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=6552& ... ht=drivees). каких либо адаптеров - ненадо. После монтажа и подключения на профибус PLC в HWConf из библиотеки конфигурируешь свой девайс, компилируешь. После этого в проекте S7 появится объект Simotion (твой девайс Sinamics). Он открывается из S7 Старпёром. Садишся PG на профибус и дальше - по нотам. В принципе девайс по параметрированию практически идентичен ММ440. Да, кстати, не забудь на G120D CU24OD DP выставить адрес DP и в S7 манагере задать PG/PC интерфейс Profibus
Gk_Alexander
Posts: 35
Joined: Wed Aug 30, 2006 1:18 pm
Location: Ukraine, Kharkov

Post by Gk_Alexander »

Огромное спасибо! Разобрался.
Возможно ли отконфигурировать данный девайс без наличия в сетке CPU по принципу point-to-point?
Vovan
Posts: 24
Joined: Fri Oct 13, 2006 11:24 am
Location: Russia

Post by Vovan »

В принципе возможно с WinLC. но путь сей тернист и усеян геммороидальными шишками (если без опыта юзания сего софта). Посему - добрый совет: конфигурируй в оффлайне, когда будет готово всё остальное - зальёшь. Если нужно толкнуть привод - можно это сделать с BOP с примитивной базовой конфигурацией.