I try to scan the own application on the PC the data block of the controller (12 bytes, speed scan 0,7 sec), communication with plc through the TS-adapter, connected to MPI.
A problem that communication with the controller (the mistake 4002) sometimes disconnection.
In resources cpu (connection) 1 resource (OP Communication) is reserved for the application.
In manual write, that for prodave the separate port and a channel is necessary.
Port MPI is used only by the TS-adapter, and here that there with a channel I not absolutely understand.
Help advice?
Russian wrote:ситуация такая:
CPU315-2DP, на profibus-е сидят 3 панели,
по корзине подключается с 4-мя коммуникационниками.
Пробую сканировать своим приложением на ПК блок данных контроллера (12 байт, скорость скана 0,7 сек), связь c plc через TS-адаптер, подключаюсь к MPI.
Проблема в том, что иногда "отваливается" связь с контроллером (ошибка 4002).
В ресурсах cpu (connection) зарезервирован для приложения 1 ресурс (OP Communication)
В доках пишут, что для prodave необходим свой отдельный порт и канал связи.
Порт MPI используется только TS-адаптером, а вот что там с каналом связи я не совсем понимаю.
Поможите советом?