Здравствуйте,кто-нибудь может помочь мне в проблеме:

Имеется станок с 313 контроллером Simatik и с 3-мя приводами Simovert, 2 из них подключены по шине PROFIBUS-DP ( Simovert MC) и 1 используется как выпрямитель (Simovert P).
Выгрузил проект из контроллера, там эти 2 привода прописываются в конфигурации, но поскольку нет исходного проекта, я не могу он-лайн произвести выгрузку параметров приводов в Step7 и сохранить в файл.
Не могу также подключиться к приводам Simovert MC и через интерфейс USS в DriveMonitor, программа не видит их, хотя привод Simovert P благополучно соединился по USS в DriveMonitor.
Пробовал соединение по Simovis(USS), но эффект тот же.

Надеюсь,что кто-нибудь подскажет :roll: :?:
sania
Site Admin
Posts: 1387
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania »

прога как выглядит?так?
ImageImage
Igor_A
Posts: 15
Joined: Sat Nov 22, 2008 5:21 am
Location: Russia

Post by Igor_A »

В step7 нет изображения привода,а в DriveMonitor соединения нет...
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Igor_A wrote:В step7 нет изображения привода,а в DriveMonitor соединения нет...
Drive Monitor откуда ?
Надо устанавливать DriveES ( http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=6552 ) для интеграции Drive Monitor в Степ7.
Igor_A
Posts: 15
Joined: Sat Nov 22, 2008 5:21 am
Location: Russia

Post by Igor_A »

DriveES установлен, в step7 интегрирован.
Если создавть новый проект, то можно добавлять и параметрировать привода, но дело в том, что проект выгружен из контроллера.
В конфигурации контроллера подключенные привода есть, контроллер отображает состояние их и опрашивает их как нужно.
Но выгрузить параметры приводов я не могу, поскольку нет исходника проекта,
и соответственно при выгрузке информации из контроллера есть только два пункта:
процессор 313 и hardware,
но нет папок приводов ,
а потому вкладка PLC->drive неактивна.
Umencho
Posts: 508
Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
Location: Europe

Re: Подключение и параметизация Simovert MC

Post by Umencho »

Igor_A wrote:Надеюсь,что кто-нибудь подскажет :roll: :?:
Здравствуйте,
FAQ: Routing among PROFIBUS subnets on one CPU 400 using the DriveMonitor of DriveES

http://support.automation.siemens.com/W ... n/22825014
Igor_A
Posts: 15
Joined: Sat Nov 22, 2008 5:21 am
Location: Russia

Post by Igor_A »

Спасибо всем, кто откликнулся,разобрался в чем дело.
Проблема была настройках соединения привода- скорость 38400,кол-во бит7, кроме того надо было забить 7 вв 60 параметр, иначе не определялся тип привода в DriveMonitor, теперь все o'key.
По Profibus разобрался тоже.
Недаром говорят век живи-век учись...