Имеется TP177B, з/н 6AV6 642-0BA01-1AX0
Используя WinCC Flex 2005 пытаюсь залить в него проект через Ethernet интерфейс. Связь устанавливается, начинается загрузка, а затем соединение прерывается и только после нажатия кнопки Retry (диалоговое окошко которое показывает что связь прервана) заливка продожается дальше. И так несколько раз.
Однако, в любом случае, до конца залить проект не удается, т.к. в конечном счете вываливается сообщение об ошибке коммуникации и там уже кнопки Retry нет.
В чем может быть проблема?
[?+]: TP177B - проблема с загрузкой проекта
-
- Posts: 126
- Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 126
- Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
- Location: Russia
Я уже снял панель и подсоединил её к компу напрямую (Ethernet, кабель обжат соответсвующим образом, при соединении им двух компов ничего не сбоит). Результат тот же.
Попробовал так же соединение через MPI - в разъем панели воткнул PC Adapter, второй конец адаптера - в комп. Соединение не устанавливается. После этого пощелкал согласно инстукции DIP-переключатели. Тоже безрезультатно.
Или получается что панель померла, или все же я что-то недоглядел
Попробовал так же соединение через MPI - в разъем панели воткнул PC Adapter, второй конец адаптера - в комп. Соединение не устанавливается. После этого пощелкал согласно инстукции DIP-переключатели. Тоже безрезультатно.
Или получается что панель померла, или все же я что-то недоглядел
-
- Site Admin
- Posts: 1387
- Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
для работы PC Adapter надо 24В со стороны МПИ,которых нету на разъёме панели
1)надо соединить панель с процем и подключаться в проц,ещё в панели надо настроить режим и канал передачи
2)взять распайку ком-провода и им подключиться в разъём ком панели и компа
PC COM-port <---> Panel COM-port in
http://plc.net.ru/viewtopic.php?p=23860#23860
1)надо соединить панель с процем и подключаться в проц,ещё в панели надо настроить режим и канал передачи
2)взять распайку ком-провода и им подключиться в разъём ком панели и компа
PC COM-port <---> Panel COM-port in
http://plc.net.ru/viewtopic.php?p=23860#23860