[?] 2PC c WinCC и PLC по Profibus DP

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Vic_P
Posts: 36
Joined: Fri Sep 08, 2006 11:51 am
Location: Baltia

[?] 2PC c WinCC и PLC по Profibus DP

Post by Vic_P »

В наследство досталась система с двумя ПК (операторская и инженерная станции) подключение к ПЛК C7-633 по профибасу.
на двух ПК СР5613, Simatic NET и равнозначные ВинСС , никаких сервер-клиентов...или мастер-слейвов...при работе в рантайме двух ВинСС пропадает часть информации на одном из ПК, такое ощущение, что они перехватывают друг у друга информацию от ПЛК. Где-то происходит потеря данных... беспорядочная коммуникация...наложения....но ошибок соединения нет...
Стоит ли их искать в проводах и оборудовании или лучше сразу как-то распределить приоритеты...
Можно, конечно отключить инженерную станцию и использовать ее как резервную при отказе ПК операторской станции тогда конфликта не должно быть...

Нашел такую инфу в каталоге Siemens IK PI r-2007 стр 4-127:
"связь: Channel DLL PROFIBUS-DP... В соответствии с существующим стандартом PROFIBUS ведомые DP устройства подключаются к одному ведущему DP устройству . Такая концепция исключает возможность доступа со стороны второй WinCC станции (DP устройство) к программируемым контроллерам (DP устройствам) первой WinCC станции. Таким образом, при использовании интерфейса PROFIBUS-DP, резервированное функционирование двух WinCC станций невозможно. Для PROFIBUS-DP канала допустимо использование CP5613, CP5412."
Есть ли где в доках на ВинСС или Степ7 какие-либо ограничения для работы в случае когда есть более одной ВинСС на одной шине...с одним Мастер ПЛК и ниже через коммуникационник несколькими ПЛК-Слейвами. Слейвы ПЛК подключены по оптике...Как лучше разрулить подобную структуру с двумя ВинСС?