Стирание программы в 416-2DP

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
Usachev
Posts: 16
Joined: Mon Apr 02, 2007 7:15 am
Location: Russia

Стирание программы в 416-2DP

Post by Usachev »

Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Имеется контроллер 416-2DP. Периодически в нем стирается программа. Память стоит РАМ, батарейка исправна(переключатель стоит в положении BATT, индикации красного светодиода нет). Буфер почитать нет возможности, т.к. завод еще не сдан, а организация оставила проект в котором есть ошибка ввода-вывода, которая весь буфер потерла.
Было замечено что стирание программы происходит в основном при отключении напряжения.
Уточните стоит ли поставить на вход блока питания сетевой фильтр, чтобы исключить пиковые значения напряжения? На сколько опасны такие пиковые значения и на сколько опасны провалы питающего напряжения? Можно ли от всего этого защититься путем питания блока питания через бесперебойник?
CoMod
Site Admin
Posts: 3992
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod »

Бытовой фильтр не поможет.
Поставь УПСу - можно даже компьютерную, достаточной мощности.
Лучше заказать дорогую карту ЭПЗУ для S7-400, чтобы производство не загнулось при пропаже питания в батарейке или мощном броске в сети.
Это смотря какой бесперебойник. Если дешевый бытовой - не защищает.
А если, например, Masterguard (или как он сейчас называется?), который продавал Сименс - защищает.
Естественно самый дешевый бытовой брать нельзя.
У меня защищает на нескольких объектах.
Из неудобств - релюха УПСы щёлкает громко. И по идее раз в год надо менять аккумуляторы.
Терять тебе кроме программы нечего - можете быстро сами проверить защищает или нет от ваших энергопроблем.

БП 400 какой ?
В официальном форуме как то давно было сообщения о проблемах именно из-за глючного экземпляра БП.
Usachev
Posts: 16
Joined: Mon Apr 02, 2007 7:15 am
Location: Russia

Post by Usachev »

Блок питания PS-407, не помню на сколько ампер