Возникла странная ситуация: на линии AS-i (CP342-2) сразу 5 модулей AC2505 показали индикацией сбой. Еще один такой же сбоя не показывал, но при отсоединении о него индуктивного датчика все так же показывал что датчик сработан.
Подскажите, в чем может быть причина такого массового выхода из строя (я предполагаю что что-то "проскочило" по питанию). Как можно визуально определить какой из AS-i slave вышел из строя. В документе к CP342-2 написано, что если на его входе неисправный модуль, то индикация этого входа мигает, но я такого не увидел, может не туда смотрел... ?
AS-i Slave: неисправности, нахождение неисправных модулей
-
- Posts: 126
- Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
- Location: Russia
-
- Posts: 149
- Joined: Sun Dec 20, 2009 1:30 pm
- Location: Russia
Re: AS-i Slave: неисправности, нахождение неисправных модулей
А в шине Asi присутствуют только эти 6 модулей? Или еще что-то есть?
Если, например, один из модулей (или один из датчиков модуля) неисправен (коротит питание) то всё что находиться в этой шине уходит в отказ - т.к. по шине Asi передается питание. А случай с модулем, который не показал сбой - как раз он, похоже, и неисправен.
Если, например, один из модулей (или один из датчиков модуля) неисправен (коротит питание) то всё что находиться в этой шине уходит в отказ - т.к. по шине Asi передается питание. А случай с модулем, который не показал сбой - как раз он, похоже, и неисправен.