[?] S7-300 Конфигурир. аппаратуры не имея исходного проекта

Промышленные Логические Контроллеры SIMATIC S7-200/300/400
EuGrach
Posts: 41
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:40 am
Location: Russia

[?] S7-300 Конфигурир. аппаратуры не имея исходного проекта

Post by EuGrach »

Здравствуйте.
Разъясните пожалуйста в чем дело, ситуация такая:
станция S7-300, CPU 315-2 DP.
требовалось добавить ethernet модуль CP 343-1.
исходного проекта не было.
- сделали upload из plc, добавили модуль,
затем save & compile, download to CPU;
после чего ПЛК хотя и переходил в режим Run,
но появилась ошибка сети Profibus (светодиод BF сигнализировал,
и одно устройство не было видно (и на нем ошибка Profibus высвечивалась)).
В дальнейшем, когда получили исходный проект, проделали это конфигурирование, открыв этот проект, и ошибки не возникло. Извините за ламерский вопрос, но в чем может быть отличие исходного проекта, и того что получается создав новый и сделав upload?
Также скажу, что ранее, я таким образом, добавлял модуль CP 343-1 в станцию с CPU 313C (у которого нет интерфейса Profibus) и сигнализации об ошибках не было.
И вообще можно ли производить конфигурирование аппаратуры не имея исходного проекта?
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

RE:[?] S7-300 Конфигурир. аппаратуры не имея исходного проекта

Post by Dfcz »

Потому что скачивал через MPI, поэтому устройства в сети ProfiBus "потерялись".
А что сидит на профибусе?
EuGrach
Posts: 41
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:40 am
Location: Russia

RE:[?] S7-300 Конфигурир. аппаратуры не имея исходного проекта

Post by EuGrach »

Панель OP170 (вроде, точно не помню уже тип) и частотник SEW Eurodrive. "Потерялся" именно частотник.
А скачать кроме как чем через MPI не получается: у меня ноут обыкновенный, подключаюсь так: USB -> конвертер в RS232 -> полный нуль-модем. каб. -> TS adapter.
TS adapter настроен на MPI, перенастроить его на Profibus не получается, может что не так делаю, если знаете подскажите как.
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

RE:[?] S7-300 Конфигурир. аппаратуры не имея исходного проекта

Post by Dfcz »

Что значит не получается настроить на Profibus?
Однако, если нет GSD частотника, проблемы могут остаться - не знаком с этими частотниками.
komatic
Posts: 79
Joined: Thu Mar 15, 2007 12:59 pm
Location: Ukraine

RE:[?] S7-300 Конфигурир. аппаратуры не имея исходного проекта

Post by komatic »

EuGrach wrote:и частотник SEW Eurodrive. "Потерялся" именно частотник.
попробуйте найти GSD файл данного частотника в инете, добавить его в каталог hardware и скомпилировать upload вместе с ним...
может поможет.
EuGrach
Posts: 41
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:40 am
Location: Russia

RE:[?] S7-300 Конфигурир. аппаратуры не имея исходного проекта

Post by EuGrach »

Dfcz wrote:Однако, если нет GSD частотника, проблемы могут остаться - не знаком с этими частотниками.
Да есть gsd в исходном проекте:
http://img269.spamm.us/img269/3356/sewgsd.jpg
Здесь скрин-шот самого начального проекта до всяких ковыряний.
Когда что-либо в hardware меняю открыв именно его проблем не возникает.
Сама проблема уже давно не актуальна (этот станок не востребован).
Всем спасибо за ответы.
Сейчас мне интересно как найти в программе где происходит обращение к его адресам input-output - но это уже другая тема.
Dfcz wrote:... не знаком с этими частотниками.
если есть интерес:
http://www.sew-eurodrive.com/
MoviTools:
http://www.sew-eurodrive.com/support/so ... _suche=658
Dfcz
Posts: 878
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

RE:[?] S7-300 Конфигурир. аппаратуры не имея исходного проекта

Post by Dfcz »

EuGrach wrote:.....Сейчас мне интересно как найти в программе где происходит обращение к его адресам input-output - но это уже другая тема.
Надо в проекте искать обращение к периферийным адресам, которые начинаются с 288 адреса (и входных и выходных), как видно из скриншота.